Sanibroyeur |
|
|
Question posée le 12/03/06 par  Pautremat : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J'ai fait installer un sanibroyeur au 1er étage de mon domicile. Le tuyau d'évacuation des eaux du sanibroyeur est de 40 mm. Est-ce suffisant ?
Le tuyau d'évacuation du sanibroyeur est branché sur celui des eaux de la douche et du lavabo : est-ce normal ?
La douche ne dispose pas de siffon : est-ce normal ?
J'ai eu récemment un refoulement des eaux usées du sanibroyeur dans la douche (pipi et caca) : quelle est la solution pour éviter d'autres soucis ? Ai-je un recour auprès du professionnel sachant que l'installation date de septembre 2004 ?
Merci d'avance de votre aide.
Cordialement,
Mr Pautremat Stéphane. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Réponse du 13/03/06
par 
Vincent
|
Note des internautes :  |
|
|
|
Le tuyau d'évacuation des eaux du sanibroyeur est de 40 mm. Est-ce suffisant ?
=> je crois que c'est le diamètre généralement utilisé. C'est d'ailleurs le diamètre en sortie du broyeur, non ?
Le tuyau d'évacuation du sanibroyeur est branché sur celui des eaux de la douche et du lavabo : est-ce normal ?
=> On peut le faire car ça évite de devoir poser un 2ème tuyau d'évacuation distinct jusqu'à l'égout (traverser le plancher, risque de fuite au niveau du raccordement au collecteur principal qui n'est d'ailleurs pas forcément bien accesible, cout supplémentaire ...)
La douche ne dispose pas de siffon : est-ce normal ?
=> ça, c'est bizarre ! Tu es sur ? Normalement, il y a un siphon réduit sous le bac de douche directement sur la bouche d'évacuation...
J'ai eu récemment un refoulement des eaux usées du sanibroyeur dans la douche (pipi et caca) : quelle est la solution pour éviter d'autres soucis ?
=> Pas cool ! Difficile de donner une solution sans voir l'installation ...
Pour le recours, je ne sais pas exactement quel est le délai légal mais je crois que septembre 2004, ça fait déjà loin ... Pose peut-être cette question dans le forum de "Droit" ou vois avec une association de consommateur ...
Vincent |
|
|
|
|
Evaluer cette réponse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Réponse du 17/03/06
par 
Jacques
|
Note des internautes :  |
|
|
|
bonjour,
j ai ete appele il y a un mois pour regler un tel probleme,il est simple a solutionner,a savoir qu il faut avoir acces a la tuyauterie,la couper entre le broyeur et la douche,y amener une autre conduite entre les deux et la raccorder plus loin dans l evacuation principale,mais sans voir,c est difficile aussi a conseiller,car chaque cas a sa solution,pour le syphon de la douche,il ne fait aucun doute qu il doit y en avoir un,car alors comment fixer la crepine de la douche?,c est cette crepine qui est fixee par unevis au syphon,quand au probleme de recours ,c est deja trop eloigne dans le temps a mon avis
delhaye jacques |
|
|
|
|
Evaluer cette réponse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Réponse du 17/03/06
par 
Thierry
|
Note des internautes :  |
|
|
|
Un diamètre de 40 mm est valable pour un sani-broyeur.
Il n'y a en principe pas de contre-indication à brancher l'évacuation du sani-broyeur sur une évacuation de douche puisque l'évacuation de la douche servira aussi à nettoyer la nanalisation en aval.
Etes vous sûr que votre douche n'a pas de siphon ?
Il peut y avoir un dispositif amovible qui tient la grille d'aspiration du bac et qui fait office de siphon de par le parcours qu'il impose à l'eau de la douche, ce dispositif ayant l'avantage d'être moins haut et donc encombrant qu'un siphon classique en S horizontal...
S'il n'y avait pas de siphon, vous seriez envahi d'odeur(s), d'autant plus avec le sani-broyeur branché à brève distance...
Le refoulement peut provenir de plusieurs causes potentielles : faible pente générale (très fréquente sur un tuyau de douche vu la faible hauteur de départ - j'ai déjà vu des pentes inversées qui faisaient que le tuyau entier servait de siphon...) de la section du tuyau après le branchement du sani-broyeur..., longue (relativement parlant) distance à parcourir avant le piquage sur le tuyau de chute, coude(s) à 90° abrupt(s) qui ralentissent l'écoulement, voire favorisent un engorgement si le débit d'eau est faible, encrassement du tuyau (cheveux, poils, particules de matières de ce que je pense)..., grosse excrétion de ce jour- là...
Si cela arrive une fois à jamais, on ne peut pas parler de malfaçon. Si cela revient fréquemment et que le volume à évacuer ne semble pas en cause, il vous faut contrôler les pistes évoquées ci-avant. Cordialement.
|
|
|
|
|
Evaluer cette réponse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Réponse du 17/03/06
par 
Michel
|
Note des internautes :  |
|
|
|
Les décharges de wc (eau brune), doivent avoir un conduit distint des autres décharges.
Ce type d'eau est extrèmement chargé de bactéries dangereuses pour la santé.
POur moi il est hors de question de connecter , votre wc, de cette manière.
Si malgré tout, un tel branchement est à faire, il doit être fait de manière que tous refoulement dans les lavabos, éviers, douche soit impossible. (clapet anti retour).
Pour la responsabilité de l'installateur, pas de soucis, si il refuse d'intervenir, le cité devant un tribunal compétent? Dans ce domaine il est reponsable de son travail pendant 10 ans. ( du moibns en Belgique).
Bien à vous.
|
|
|
|
|
Evaluer cette réponse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Réponse du 20/03/06
par 
Gabriel
|
Note des internautes :  |
|
|
|
je n'ai qu'a confirmer les dires de michel !
les evacuations de wc appelées E.V : Eaux Vannes et les autres dites E.U : Eaux Usées (ainsi que les E.P : eaux pluviales) doivent avoir leur propres colones .
dans le cas echéant suite a l'impossibilité de construction,on peut en effet installer un clapet anti-retour sur le tuyau d'evacuation entre le piquage de la douche et le syphon de celle ci .
pour ce qui est des installations,l'installateur n'est repsonsable de 10 ans que de ses soudures (nottement les brasures fortes,et soudobrasure).
le reste,ca varie,je ne connais pas tout :-( |
|
|
|
|
Evaluer cette réponse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Réponse du 20/04/06
par 
Alain
|
Note des internautes :  |
|
|
|
Parlons jusre ce qui est le olus simple, je suis un ancien instalateur sanitaire et votre question est simple. Tout d'abord il faut savoir qu'un broyeur sanitaire possède une pompe de relevage. Celle-ci pousse les matières, il est normal qu'elles remontent dans la douche si l'instalation n'est pas conforme. Le piquage sur le tube d'évacuation des EU
douche aurrait du etre fait en aval, c'est à dire aprés la sortie du siphon de douche,et suffisament loin pour éviter les remontés vers la douche, qui sont peut etre dues au fait que les eaux en pression denconyre un coude du réseau qui fait refouler vers la sortie la plus proche le cas échéant votre bac à douche
Les bacs à douche ont tous un syphon c'est la loi de conformité, c'est un syphon cloche.
Il est attenant a la grille en inox que vous pouvez facilement enlever pour netoyer. Une cloche en pvc blanc est accrocher à la grille est cette demi cloche retourné vient chappoter une extrémité de tube blanc prohéminent qui rentre en partie dans cette cloche et faisant ainsi une garde d'eau suffisante pour éviter la remonté des odeurs, mais insuffisante pour éviter la remonté des flux poussés par une pompe de relevage.
Je vous conseille donc de déplacer le piquage ( executé certainement avec un Té pvc )
le plus loin possible de la sortie du bac à douche
Quant à vos recours auprés de l'instalateur il découlent de droit puique le travail n'a pas été exécuté avec les conformités requises. A présent c'est une question de diplomatie,si celui ci refuse d'executer la reprise de la mal façon il vous faudras prouver cette mal facon avec l'aide d'un expert du batiment. Dans tous les cas la diplomatie est la meilleure solution pour éviter des frais.
Il existe des avocats qui peuvent vous aider dans des institutions de défence des consommateurs, gratuitement cette situation et prise en compte suivant vos revenus
Amicalement ALAIN |
|
|
|
|
Evaluer cette réponse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Réponse du 18/10/06
par 
David
|
Note des internautes :  |
|
|
|
pour le diametre 40 c'est largement suffisant on peu meme y mettre du 32ou 22 mn donc.... pour le syphon (bonde) car sur une douche sa s'appel comme ca ! bonde quand au refoulement faut y intercaller un clapet anti retour quand au raccordement du sani broyeur sur l'evacution douche , ca se fait mais sachez que logiquement il y a 3 type d'evacuation eau usee eau pluie et eau venal 3 destination differente! |
|
|
|
|
Evaluer cette réponse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Réponse du 02/11/06
par 
Alain
|
Note des internautes :  |
|
|
|
Soyons clairs une bonne fois, le syphon de douche c'est la cloche en pvc accrochée a la grille en inox qui vient couvrir le bout de tube qui monte sous la cloche. Il est bien sur recommandé d'avoir une évacuation pour chaque type d'eau à évacuer, mais ce n'est pas toujour possible. Dans le cas ou une modification s'impose il faut déposer le bac à douche préparer ces tube, avec une sortie annexe pour le sanibroyeur,(surtout pas de clapet anti retour ). Le diamètre aux normes est de 40.Prévoir la sortie annexe en aval de l'évacuation bac à douche |
|
|
|
|
Evaluer cette réponse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Répondre
Inviter un ami à répondre |
|
|
|